y版在5楼和22楼的发言,我很赞同。我也是这个观点。其实,直流母线的电容器,本身并不怕短路。长期搁置后不预充电的话,它会炸,那是因为短路电流发热膨胀而炸的。假如它的容量小一些,短路电流能瞬间把电容极板烧开,而激活电容呢。这个问题我的专业启蒙老师做过实验,他告诉我怎么激活在库房里放久了的电解电容器。


我认为,变频器的预充电限流更是针对整流单元的二极管,因此,限流电阻一般都是与主回路二极管的通态电流相匹配的,这样可以保护输入侧整流元件的安全性。而直流母线电容器的电流抗冲击能力远远大于整流单元。