因为s120的STOP2的存在, 用转矩阈值打开抱闸可能行不通, 甚至打开抱闸期间, 转速给定值去使能。
简单来说, 就是S120, 怎么实现转矩阈值打开抱闸, 怎么实现打开爆炸期间有转矩输出?
能不能, 怎么做? 不涉及具体负载结构。
不知道楼主说的STOP2停车 是不是类似于负载悬停?
MM4停车模式:
停车指的是将电机的转速降到零速的操作,MM4支持三种停车方式:
OFF1停车:断开启动命令所对应的停车方式,变频器将按照P1121所设定的斜坡下降时间减速
OFF2停车:也叫自由停车,变频器封锁脉冲输出(给电机断电),电机靠惯性自由旋转停车。如果使用抱闸功能,变频器立即关闭抱闸
OFF3停车:也叫紧急停车,变频器将按照P1135所设定的斜坡下降时间减速
通过BICO功能在OFFx停车信号源中定义停车命令,在该命令为低电平时执行相应的停车命令。如果同时使能了多种停车方式,变频器按照优先级最高的停车方式停车,停车方式优先级:OFF2〉OFF3〉OFF1。
如果楼主说的是STOP2停车模式,这个是停车时考虑的问题,怎么又说是抱闸打开时的转矩问题呢?
如下连接不是几位版主+楼主已经讨论的很深入了。
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1634341&b_id=47&s_id=0&num=0#anch
我认为这个STOP2类似于启动&停止时的直流制动。
但是这个也是可以设置的,但是电机一旦跑起来,转矩大小还是负载决定。