回复:关于打开抱闸期间的转矩设定

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-11-15 12:15:07

23楼

 在内部程序逻辑不就是 大于等于 多少接通什么的逻辑吗?


目前还是没有清楚你是是想知道什么转矩条件下允许打开抱闸?还是抱闸已经打开以后某个时间节点的转矩?


如果是抱闸已经打开了,转矩大小完全取决于负载啊,这个重复了多少次了?


如果是什么转矩条件下才可以打开抱闸,这个可以设置常数啊。例如100%转矩时条件满足打开抱闸,这个100%转矩可以编程实现吧?

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。