回复:关于打开抱闸期间的转矩设定

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4059
  • 精华

    54
  • 被关注

    135

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-15 13:13:50

24楼

展开查看
以下是引用风起云在2020-11-15 09:43:51的发言 >14楼

以上测试,P1300=20。设P1300=21,又略有不同:

当P1475=0,P1511=0.85Nm时:

 

当P1475=0.85Nm,P1511=0时:

 抱闸打开期间

第一个图中,实际转速和转矩会逐渐降为0;

第二个图中,实际转速没有达到设定值,但有输出转矩。有意思的是r60,这种状态下会有一个跳变。如果电机真的有抱闸,应该就没有这个现象了。

我来尝试分析一下。

首先,给定值去使能, 本质上是nsoll = 0; 1511单独给出时, 如果由于抱闸,电机转动,如你这个情况,此时速度控制器就生效;是的输出转矩降低, 速度回零;


P1475生效时, 由于1475在打开抱闸期间,将积分分量锁定, 由于无抱闸电机转动时, 输出转矩其实是P分量+1475. 但是由于积分分量锁定, 还是会有速度输出。相当于一个纯比例的控制器, 有一个平衡点,就是P分量+1475=0的速度。


所以二者还是有区别的。 关键是就是一个是1475锁定积分分量。

如果电机不转动, 效果应该是一一致的。



以上一家之言, 抛砖引玉。