以下是引用高山孤影在2020-11-14 23:47:20的发言 >30楼

这个限制电容dv/dt的说法有点混淆概念了吧,好吧,也算是吧,rc充电嘛,这dv/dt的值也够大的……在继电器短接电容的时候,确实还没达到最高电压,也会有一定的冲击,但绝对没有那么大,顶不掉空开的。我们做开关电源和直流启动系统都用这种方法,限制电容充电电流,防止对系统的冲击,实际上,不用电阻,多送两次也一样能用,就是不合理而已。

这类型直流电容组和电力电容组不同;除保护前端整流器件限流外,也要保护电容器组。

如果瞬间电流过大,毕竟有一点电阻阻抗,极速发热会导致电解液出气泡,容易造成电容器内压过高。减小寿命的。

短路限流电阻一般都是在3-4T(94% - 97%)动作,不会大电流的。

限流的存在,导致变频器上电后到准备好时间延长。这在需要快速投入运转的工况中,相比DCM,有时是个问题。