回复:关于打开抱闸期间的转矩设定

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-11-15 17:51:46

32楼

展开查看
以下是引用锋言锋语在2020-11-15 13:18:53的发言 >26楼

咱们主贴, 讨论的是1152 = p899.15的默认情况。 也就是抱闸打开以前, 无法产生转矩的情况。j


至于转矩取决于负载, 这个我不敢苟同。  这个别争了, 跑题了。 我要的是转矩, 不考虑负载。


STOP2是抱闸打开期间, nsoll = 0的操作。

以下是引用威师爷在2020-11-15 12:15:07的发言 >23楼: 在内部程序逻辑不...

引用23楼详细内容:

 在内部程序逻辑不就是 大于等于 多少接通什么的逻辑吗?


目前还是没有清楚你是是想知道什么转矩条件下允许打开抱闸?还是抱闸已经打开以后某个时间节点的转矩?


如果是抱闸已经打开了,转矩大小完全取决于负载啊,这个重复了多少次了?


如果是什么转矩条件下才可以打开抱闸,这个可以设置常数啊。例如100%转矩时条件满足打开抱闸,这个100%转矩可以编程实现吧?

不可能不产生转矩,闭环矢量控制,不需要任何的速度给定,只要使能变频器运行16#047F 就带有转矩。



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl