这类型直流电容组和电力电容组不同;除保护前端整流器件限流外,也要保护电容器组。
如果瞬间电流过大,毕竟有一点电阻阻抗,极速发热会导致电解液出气泡,容易造成电容器内压过高。减小寿命的。
短路限流电阻一般都是在3-4T(94% - 97%)动作,不会大电流的。
限流的存在,导致变频器上电后到准备好时间延长。这在需要快速投入运转的工况中,相比DCM,有时是个问题。
多谢,这样一解释就明白了。我们开始做产品的时候,还没有用过变频器。最早的时候没加电容,结果不是烧点开关电源就是烧plc,那时用的是200,后来改进,加了电容,主空开需要送2-3次电才能送住,后来才借鉴变频器的原理加个电阻,在电容充电后把电阻短接,因为我们设备的电源是蓄电池,需要照顾电池充满和欠充的特性,就做了个判断,设定的切换标准是直流电压实际值的95%,这样就是在蓄电池接近欠压点的情况下,也能正常工作了,可能这一点跟变频器的用法有点小区别,但变频器的切换肯定也是考虑了电网波动的了。