回复:6SE70整流回馈共直流母线,四台逆变器报F006故障

已锁定

南山飞雪

  • 帖子

    907
  • 精华

    20
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-11-16 08:27:15

19楼

展开查看
以下是引用aa13123在2020-11-09 21:28:28的发言 >18楼

其实你把系统供电图画一下,兴许你就能看出门道了

以下是引用南山飞雪在2020-11-08 09:05:02的发言 >17楼:问题已解决,另一母...

引用17楼详细内容:

问题已解决,另一母线段的一台电机(活门辊)接地造成的。这段母线和此母线段一个变压器绕组供电,不接地系统可以解释逆变器不跳闸,但解释不了为什么影响另一母线段。

谢谢,我基本上明白了,地电容可以形成回路。