9楼

所以,我猜测,即使使用DB块优化,所谓的没有实际地址,其实是博图自己自动分配了地址,可能从1200里COPY过来的UDT,由于使用了array,有多组地址,直接COPY过来后,可能与1500自己分配的地址相冲突了。造成所谓的“只能使用不变零的位地址进行访问”。直接重建UDT,让博图自动分配好地址后,再将UDT内容完全COPY,就不存在这问题了。不知道我的理解对否?

刚开始没往这方面想,其实是走了弯路,由于COPY的UDT有10+,都没有问题,而只有这个有问题,就以为是通讯出了问题。应该是其它的UDT均没有使用array,没有造成地址冲突,所以才没有出事。