恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-16 15:05:28
38楼
事实上, 如果采用默认设置, 采用阈值打开抱闸。 可能会永远打不开, 一直在等待这个阈值。
这里探讨的是如何实现抱闸打开期间输出目标转矩。
至于如何转矩阈值打开抱闸,这个我真没仔细研究过。 我指的是采用系统的抱闸逻辑, 然后调整参数的情况下。
事实上, 如果采用默认设置, 采用阈值打开抱闸。 可能会永远打不开, 一直在等待这个阈值。
这里探讨的是如何实现抱闸打开期间输出目标转矩。
回复:这个问题说到点子上了,由于参数设置的配合等等,可能转矩一直上不来这个我在其他产品上是经常遇到的,那么我是如何做的呢,我一般设置一个启动时的转矩强制值,例如启动时强制转矩输出为50%,这里暂且把制动器理解为负载吧,如果制动器打滑可能转矩会上不来。根据系统的结构进行设置,VC系统,实际上50%的转矩已经非常安全了。
上面说的可能会永远打不开抱闸,这个是参数配置的问题,不同的负载系统,设置不同的阀值大小,例如同样是升降机负载,有的30%转矩阀值进行抱闸打开,系统动态进行控制100%负载,没有出现溜车,但是有的时候80%的转矩打开还是会出现溜车,这个需要根据每个现场来进行调整优化。例如前面说的80%还是会溜车的问题,我优化了PI速度控制器的参数,让系统反应的强劲一些,后来在50%的转矩打开抱闸一样没有出现溜车的问题。
至于如何转矩阈值打开抱闸,这个我真没仔细研究过。 我指的是采用系统的抱闸逻辑, 然后调整参数的情况下。
回复:一般我设计的抱闸打开条件:频率>X,电流>X,转矩>多少,抱闸打开延迟时间>X 这几个条件在VC控制模式下已经非常安全了。
至于这么多条件,在VC控制模式下,转矩阀值不是特别要紧,调试时进行优化一下,提升机在50%已经表现的很好。
精华帖版主置评:分析的真好。很有参考价值。 -yming
请填写推广理由:
分享
只看
楼主