你先要保证,你的程序里面只有一个mov指令接通写值给AQW。

顺便说说。模拟量的多重赋值,跟输出的多重复制,完全不同概念。模拟量的mov指令一执行,输出立即立刻有作用。而输出点的多重赋值,(双线圈)是后者“起作用”。

换句话,当程序扫描中间出现赋值一个0,而扫描结束出现赋值10000。那么最终模拟量可能浮动在5000的效果。

看多重赋值各自占据的时间,近似地输出加权平均值。