以下是引用RENHQ在2020-11-16 16:52:35的发言 >1楼

整流回馈也会有干扰啊?

和变频器造成的干扰情况差不多吗

变频器到电机这段的干扰,按照西门子推荐的EMC安装布线准则去做,干扰问题完全可以解决。这已经是实践证明的了。我们现在对此没有任何的问题。


但是配置国产第三方的电源,整流回馈单元,制造商提供了一个很大的进线电抗器。因为功率是110kW的系统,所以,制造商也很重视电源的可靠性问题。但是还是干扰严重。主要是对弱电传感器信号的干扰以及附近正在充电的手机被干扰。挺邪乎的呢。


最后是在进线侧加了无线电干扰滤波器。问题得到有效解决。效果非常好。