回复:一个S120的试验台系统

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-16 18:16:31

5楼

展开查看
以下是引用威师爷在2020-11-16 17:20:33的发言 >2楼

 K版!

AFE共母线系统,正弦波滤波器是很有必要的。

如下图片是我们的共同母线系统的结构

 

 


DC-BUS电压阀值到达以后向AC电网回馈能量,由于DC-BUS变频器输出的不是正弦波电源,如果不加滤波器的条件下,首先会对旁边的AC380电源的用电设备进行干扰,可能DU/DT电压很高,有一些设备会受到干扰,甚至会烧毁。


没错,进线端开始仅加了进线电抗器,根本不行。假如系统自己工作看不出干扰来,工作挺好的。一旦附近加入了其他的传感器测试,以及在操作台有人给手机插220V照明电源充电,手机自动发信息,自动播出电话,全乱套了。在场的人都笑翻了。手机是苹果的呢。


这个不解决是不行的。没法出厂发用户的。最后进线加了无线电干扰滤波器。立马见效,解决问题了。


正如图示,滤波器是必须的。

我是你的朋友