恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-16 21:55:58
3楼
首先,这是速度环。
方法1:P改为2试试;
方法2:既然是S120,把轴配成伺服轴试试
方法3:既然是气泵,改成V/F控制试试(不可与方法2同时使用)
1、变频器驱动风机泵类的负载,建议使用VF控制模式,是不是因为这类负载对扭矩与转速的控制精度要求比较低,为保证此类负载的平稳运行,可以开环控制?
2、现在S120设置使用的是无编码器矢量控制,如果想改成VF控制模式,除了更改P1300这个参数外,是否有其他参数也要更改?静态优化就不需要再重新做了吧?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主