1、给泵编号,每个泵有对应的运行时间、停机时间、运行状态、故障状态等变量

2、启动就全开?应该是不断加泵的过程;

3、运行中,判断接下来是加泵,还是减泵。

4、加泵:从停机的泵中,挑一个没有故障且停机时间最长的,传回泵号,按泵号启动对应泵;没有传回泵号,表示可开启的泵全开完了。

5、减泵:选一个目前在运行中的泵且运行时间最长的,传回泵号,停掉对应泵。没有传回泵号,表示泵全停完了。

6、发现故障,立即停止对应泵,置故障状态,检查修复后再复位。

7、由于每次只选一个符合条件的泵进行操作,不必进行排序。两次启、停泵间设一个合理的间隔时间。