以下是引用Zane在2020-11-16 22:59:47的发言 >51楼


楼主这是让人无语了。



       费了这么大的劲儿,绕了这么大的圈子,你不就是在说垂直负载的抱闸控制吗?故弄什么玄虚呀!


       就以卷扬式起重机构的变频控制为例,抱闸从关闭到打开的过程中向上的转矩补偿输出是必须要做的,只是实现的方案不同而已。


       作为具备定位功能的起升机构,必须是先使能,0速开抱闸,0速悬停稳定后再激活速度给定通道的,最后是0速悬停,关抱闸,最后去使能。

       没有称重传感器的前提下,开抱闸瞬间的向上扭矩补偿是很难做到与实际负载完全匹配的,总会有上提或下坠的现象,其幅度大小取决于驱动器的速度环及电流环的反应了,当然与编码器的线数也有很大的的关系。


这种控制方式没有现成的,都是要设置修改驱动器的相关参数来实现的。



虽然, 这是抱闸打开期间转矩的典型应用。 但是不代表只能用在这里。


我们讨论引力, 也不仅仅是为了等着吃掉下来的苹果。