东方版主说了,USB 转的 串口与 S5 通讯成功的概率很小,且也不稳定,最好是自带串口还有原装 S5 的调试通讯线一般都会 OK !
楼主的设备在哪里呀,近的话我可以去帮你看看,估计是原来老的进口设备!19901859517欢迎来电了解,相互学习进步!
再次请教:
1、为何STEP5不能传送FB 242块,而PG2000却可以正常传送?
S5 也是可以传送 FB 块的
2、PLC没能正常启动,是不是FB 242块有问题,还是PLC硬件有问题?
PLC 没有正常启动有很多原因,可以诊断一下故障缓冲区,查看一下,FB242 是系统标准块,外部硬件有原因也会引起 PLC 不能正常启动的
3、程序块传送是不是要按顺序:DB、FB、FC、OB?
S5 下载程序时选择所有块一起下载就OK ,不需要你人为干扰顺序的。