上个月高线改造DCM, 我就注意到电源板的端子上有个小插板, 问了厂家, 知道是检测风扇的。 前几天有个轧机报F60043, 拆了18#电源板换上去, 有问题的板子寄给厂家。 新板子寄过来,没有这个小插板。 运行报F60167. 这个当然是屏蔽干掉。 P2118[0] = 60167. P2119[0] = 3;
我想问的是, 这个检测风扇的信号时什么类型? 貌似XV1、XV2是直流接口。XV3、XV4是交流电机检测口。 难道直流是检测输出电压? 交流是检测脉冲计数?