以下是引用锋言锋语在2020-11-17 14:40:17的发言 >62楼

      作为具备定位功能的起升机构,必须是先使能,0速开抱闸,0速悬停稳定后再激活速度给定通道的,最后是0速悬停,关抱闸,最后去使能。


这种方案, 是用外部逻辑控制抱闸? 不用自带的抱闸逻辑?

我觉得还是用内部逻辑控制比较好,我们的应用也是用变频器自身的Q点来控制,包括双驱的同步问题,从轴抱闸都是连接在主轴里边。