PLC的扫描周期太快,一般在10ms以内,如果把PID功能块放在循环扫描程序内那每个扫描周期就会执行一次,但是执行一次PID运算不止一个扫描周期能完成,这样会造成程序紊乱,控制混乱的,因此需要放置在定时中断程序执行,一般推荐设置为300ms执行一次。