回复:关于S7-1200 手册PID说明的不解。

已锁定

gklile

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    14
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2013-06-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-11-17 21:20:08

4楼

PLC的扫描周期太快,一般在10ms以内,如果把PID功能块放在循环扫描程序内那每个扫描周期就会执行一次,但是执行一次PID运算不止一个扫描周期能完成,这样会造成程序紊乱,控制混乱的,因此需要放置在定时中断程序执行,一般推荐设置为300ms执行一次。