还有一个细节分享一下:
第一:
系统由两台DC-BUS 系统组成的并联AFE系统,这里面就存在同步的问题,由于硬件的测量可能存在偏差
同样的DC电压,所有并联单元独立测量直流母线电压。分别测量电压的差异,AFE引起直流电压偏差,导致功率分配不平衡。导致两台AFE之间产生了环流,从而拉低系统的功率。
所以为了解决这个问题,必须进行两台AFE的同步调试,一直到两台AFE显示的DC电压在允许的误差范围内。
第二:
如下图片红色框起来的部分是AFE滤波器的滤波电容,这个位置需要定期检查,如果这个滤波电容损坏不及时发现,这个滤波器基本上失效(这个滤波电容即使坏了滤波器也不会有什么明显的现象)
这个滤波电容损坏的表现是DC-BUS母线电压会明显的升高,周围的AC电压也会明显的升高,会烧毁旁边的AC用电设备,最典型的是会烧毁3相电源监控的那个小元器件。
所以这个滤波电容失效以后这个滤波器就只是起到了一个电抗器的作用,在这样的系统上光有电抗器是不行的。
所以建议定期检查滤波器的滤波电容的状态,如果是特别重要的位置,建议投入使用以后5-7年内进行更换。