我试着用MAX获取最大值的函数因为模拟量实时变化太快 当检测完成以后读取的值也就没了 没办法保存 我想每检测一个工件保存200个数值再取得最大值和最小值的平均值来测试他的稳定性
要采集多快速的模拟量数据?
首先,PLC本身是不适合做模拟量高速采集、处理的。它也不是为此设计的!
高速数据采集、处理,要使用专门的模块或者卡。
对于1200来说,理论上最高只能是1毫秒。用循环时间中断来做。直接读取端口。
在OB1中,读取的都是该次扫描映像区中的值(本身就不是瞬时值)。
如果2毫秒间隔以上的数据采集可以接受,那还能写程序。如果不能接受,就别想用PLC了。
这类数值处理,不要转浮点运算!源直接使用UINT 转到UDINT累积,次数N最大是UINT(6.5万);
如果采集速度2毫秒,大约可以采集时间2分钟多。
最大值、最小值只需要每次用当前值比较、有新的最大、最小更新就是。