回复:S7-1200读取模拟量保存的问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23200
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-18 17:49:26

4楼

展开查看
以下是引用手机用户20200706390581在2020-11-18 15:09:57的发言 >3楼

我试着用MAX获取最大值的函数因为模拟量实时变化太快 当检测完成以后读取的值也就没了 没办法保存 我想每检测一个工件保存200个数值再取得最大值和最小值的平均值来测试他的稳定性

以下是引用yming在2020-11-18 14:53:33的发言 >1楼:每循环保存一次。算...

引用1楼详细内容:

每循环保存一次。算好了要保存多少数量。

看看工作存储器够么?只能保存那么多个数据了。


否则就不保存,用函数记录最大值、最小值和平均值。


要采集多快速的模拟量数据?

首先,PLC本身是不适合做模拟量高速采集、处理的。它也不是为此设计的!

高速数据采集、处理,要使用专门的模块或者卡。

对于1200来说,理论上最高只能是1毫秒。用循环时间中断来做。直接读取端口。

在OB1中,读取的都是该次扫描映像区中的值(本身就不是瞬时值)。


如果2毫秒间隔以上的数据采集可以接受,那还能写程序。如果不能接受,就别想用PLC了。


这类数值处理,不要转浮点运算!源直接使用UINT 转到UDINT累积,次数N最大是UINT(6.5万);

如果采集速度2毫秒,大约可以采集时间2分钟多。

最大值、最小值只需要每次用当前值比较、有新的最大、最小更新就是。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?