回复:S7-1200读取模拟量保存的问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-18 18:10:54

5楼

展开查看
以下是引用手机用户20200706390581在2020-11-18 15:05:36的发言 >2楼

要用那个指令保存呢 就是一直没找到保存的方法

以下是引用yming在2020-11-18 14:53:33的发言 >1楼:每循环保存一次。算...

引用1楼详细内容:

每循环保存一次。算好了要保存多少数量。

看看工作存储器够么?只能保存那么多个数据了。


否则就不保存,用函数记录最大值、最小值和平均值。


传送到数组呀。每次索引+1,最多可保存 32767个。(如果工作内存足够大)


不过,除非是需要显示曲线;如果仅需要平均值、最大、最小,用不着保存每次实际值。


即便是要显示历史曲线,也不会用PLC采集保存这么多。

因为1200有WEB服务器,支持HTML 5;浏览器每个窗口页面有5M空间呢。所以,PLC只需保存5-600毫秒的源数值,每500毫秒发送一次,由浏览器去保存、显示历史曲线。