恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-19 09:03:35
6楼
传送到数组呀。每次索引+1,最多可保存 32767个。(如果工作内存足够大)
不过,除非是需要显示曲线;如果仅需要平均值、最大、最小,用不着保存每次实际值。
即便是要显示历史曲线,也不会用PLC采集保存这么多。
因为1200有WEB服务器,支持HTML 5;浏览器每个窗口页面有5M空间呢。所以,PLC只需保存5-600毫秒的源数值,每500毫秒发送一次,由浏览器去保存、显示历史曲线。
我就是要把每次检测的平均值保存下来 来看一下稳定性
然后还有就是我之前写了计数10次 把10次的值累加起来看平均值稳不稳定的 发现每测一次保存下来的值和实际测到的值差距很大 附件是我写的一个小程序 实际检测到的是29000左右的模拟量 但是保存下来的却是100多的数值 第三个图片是传感器的刷新速度 最快0.42ms
请填写推广理由:
分享
只看
楼主