回复:s120扩展抱闸控制

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-19 09:16:35

6楼

展开查看
以下是引用蓝蓝的梦在2019-12-08 13:38:34的发言 >楼主:S 120采用编码器矢量控制,位能负载,下放时经常超速停机,用扩展抱闸控制,P 1220=r 80.1 P 1221=20%,应该能好用吧,无编码器矢量控制方式,零速转矩计算准不准?

是抱闸打开期间超速停机? 还是运行期间超速停机? 


楼主 P1475加个 100%转矩试试。