回复:LOGO以太网主从站通讯异常问题

已锁定

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-11-19 13:50:11

6楼

1、这么大一个变压器在LOGO附近,简直作死啊。现在的设备都是快速通断,变压器就像个辐射源。

2、控制柜内强弱电布线肯定是乱走线的吧?强弱电肯定是相互交叉的吧?

3、接触器分布在最上面、出线端子在最下面,这么可怕的干扰遍布整个控制柜内部乱串你这是要搞事!

4、开关电源安装在控制柜侧面,你这是生产员工骂死你还说咋的?还说客户允许你在控制柜表面乱打孔?


一般控制柜元器件分布,从上到下分布是

第一行:总电源开关、变压器、直流电源、保险座等这些电源输入输出器件...

第二行:继电器、控制器等这些控制器件...

第三行:接触器等这些强电控制器件...

第四行:强电出线端子、弱电控制输入、弱电信号输入输出等...


然后走线方面,强电全部是在左侧线槽走线、弱电全部是在右侧线槽走线。这样尽量把强弱电干扰尽量降低,而不是乱走线到处是干扰!

网线尽量不要挤到线槽里面,干扰太大吃枣药丸。通讯线尽量用屏蔽线,且屏蔽层就近接到底板上。