回复:一台大功率起重机因为电网电压太高引起的隐蔽性故障

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-11-20 11:14:26

12楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2020-11-20 11:06:55的发言 >11楼

白天与晚上均测试一下电压,是否晚上特别会高?主要是电网系统中本身晚上电压会高于白天。

如果确实是晚上电压高,是否考虑动变压器抽头,我记得一般变压器有5%上、下电压选择功能的。

是否考虑给控制变压器调整一下电压?相对控制变压器成本小,更换容易。一次回路考虑加装电抗器。


是的!客户已经调节变压器的输出电压,目前稳定了。


只是这种疑难杂症,在没有找到之前是非常头大的。

工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl