回复:一台大功率起重机因为电网电压太高引起的隐蔽性故障

已锁定

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2020-11-20 11:22:45

13楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2020-11-20 10:50:16的发言 >10楼

一般情况下变压器在空载情况下,变压器输出400V电压就行了,如果调整为420V的确对很多负载是有害的,如照明灯,使用寿命的大打折扣的。对于线圈也会温度升高点的。变压器上有调整进行电压的开关,调整就可以了。

是的,的确是电网电压太高了。


本来以为正常运行了几年应该与电网关系不大,没想到大意了。



工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl