恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-20 18:00:35
7楼
1、这么大一个变压器在LOGO附近,简直作死啊。现在的设备都是快速通断,变压器就像个辐射源。
2、控制柜内强弱电布线肯定是乱走线的吧?强弱电肯定是相互交叉的吧?
3、接触器分布在最上面、出线端子在最下面,这么可怕的干扰遍布整个控制柜内部乱串你这是要搞事!
4、开关电源安装在控制柜侧面,你这是生产员工骂死你还说咋的?还说客户允许你在控制柜表面乱打孔?
一般控制柜元器件分布,从上到下分布是
第一行:总电源开关、变压器、直流电源、保险座等这些电源输入输出器件...
第二行:继电器、控制器等这些控制器件...
第三行:接触器等这些强电控制器件...
第四行:强电出线端子、弱电控制输入、弱电信号输入输出等...
然后走线方面,强电全部是在左侧线槽走线、弱电全部是在右侧线槽走线。这样尽量把强弱电干扰尽量降低,而不是乱走线到处是干扰!
网线尽量不要挤到线槽里面,干扰太大吃枣药丸。通讯线尽量用屏蔽线,且屏蔽层就近接到底板上。
LOGO不怕在强电装置附近工作的。
我改装英国设备,使用LOGO就是放在GE的100kW 直流调速装置旁边。没问题的。
(版主 慧星写的程序)
而且现场380V供电波形畸变的很厉害,都没有问题。
所以,变压器旁安装肯定不是原因。
这个LOGO就是以太网通讯,不需要使用那种PN的插头和PN电缆。就是使用质量好一些的5类、6类电缆和标准的水晶头即可。
如果摇动插头会出现通讯问题,大多是插头、电缆的质量问题。
你使用购买压接好的电缆也是可以的。
当LOGO配有模块时,不适合安装在有震动的柜体内。仅本体是不怕振动的!
如果你是使用12/24的LOGO,开关电压要选可靠的品牌。
如果你使用的是 230的,注意避免使用中性线(N),使用380/220隔离变压器。