多谢版主,明白。我想多讨论一个电机问题就是:额定频率50Hz的电机,如果实际运行频率超过额定频率,比如60Hz,但是电机选型大裕量大(即:负载不会超过电机的可输出的转矩),那么电机绕组和铁芯会不会比额定的50Hz时发热大?即损耗会不会大?这个发热分析可能涉及到电机原理,我有点想不明白,所以想讨教下。
用很多种分析方法都能得到你想要的结果。
第一,曲线法,把你选定的电机外机械特性曲线画出来,在转速轴为x,功率轴为y坐标的电机外机械特性曲线下,它所包络的面积,就是它允许的功率范围,你的实际负载线如果被这个电机外机械特性曲线所覆盖,那就完全没有你所担心的问题,反之,就要考虑电机发热和散热问题。
第二,公式法。用下列平衡方程式计算电机功率和负载功率,如果电机额定功率大于实际负载功率,结论同上,反之亦然。
P(kW) = n(rpm) * M(Nm) / 9550
不知楼主是否理解了?不要仅仅强调转速或运行频率超过额定值了。关键是实际扭矩是不是没有按照恒功率下降了。如果恒功率的值比实际此时负载的功率大,就没事,不用担心。反之就是过载了。这个需要你自己去算。