电机引线损坏的原因:拆除电机时发现引线一相烧断,但是看情况已经很长时间。腐蚀发热老化,或者前期电流大,近期疏于检查。由于此电机电机属于从辊电机,主电机实际电流限幅给定。如果是非主从控制,一相引线烧断,必然会导致三相电流不平衡,两相大电流,一相小电流,功率达不到,电流就可以发现了
楼主意思是 从机状态,即使匝间短路, 电流限幅, 输出电流也是平衡的?? 那输出的电压得多不平衡? 变频器不保护?