恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-11-21 08:38:50
9楼
LOGO不怕在强电装置附近工作的。
我改装英国设备,使用LOGO就是放在GE的100kW 直流调速装置旁边。没问题的。
(版主 慧星写的程序)
而且现场380V供电波形畸变的很厉害,都没有问题。
所以,变压器旁安装肯定不是原因。
这个LOGO就是以太网通讯,不需要使用那种PN的插头和PN电缆。就是使用质量好一些的5类、6类电缆和标准的水晶头即可。
如果摇动插头会出现通讯问题,大多是插头、电缆的质量问题。
你使用购买压接好的电缆也是可以的。
当LOGO配有模块时,不适合安装在有震动的柜体内。仅本体是不怕振动的!
如果你是使用12/24的LOGO,开关电压要选可靠的品牌。
如果你使用的是 230的,注意避免使用中性线(N),使用380/220隔离变压器。
感谢你百忙之中的回答。当初就是担心干扰,特地买西门子的PN线和头。之前使用LOGO 8!的已经使用了十多套在外面,有两年多时间了,现在使用的是LOGO 0BA8还在家里就出问题了。开关电源一直使用明纬的。后面尝试过24V负极接地,问题依旧。 倒是可以向你说的使用成品6类网线测试一下。同时还想改成S7通讯测试一下看。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主