回复:SB AE01模拟量模块读不出温度

已锁定

yanxiao

版主

  • 帖子

    12321
  • 精华

    49
  • 被关注

    193

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-21 10:30:15

2楼

先把问题定位在哪?

1、首先是用万用表确认输入的电流信息、模块输入端转换为电压信号,是否都在正常范围,特别注意共模电压也在允许范围。

2、监视AW12(假如你的通道编号是对的),是否反映外面输入的电流信息,这一步可以手算。

3、上面2步没问题,才考虑是你使用的指令块是否正确使用。