回复:LOGO以太网主从站通讯异常问题

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-21 10:36:18

11楼

展开查看
以下是引用海棉在2020-11-21 08:38:50的发言 >9楼

感谢你百忙之中的回答。当初就是担心干扰,特地买西门子的PN线和头。之前使用LOGO 8!的已经使用了十多套在外面,有两年多时间了,现在使用的是LOGO 0BA8还在家里就出问题了。开关电源一直使用明纬的。后面尝试过24V负极接地,问题依旧。  倒是可以向你说的使用成品6类网线测试一下。同时还想改成S7通讯测试一下看。

以下是引用yming在2020-11-20 18:00:35的发言 >7楼:LOGO不怕在强电...

引用7楼详细内容:

LOGO不怕在强电装置附近工作的。

我改装英国设备,使用LOGO就是放在GE的100kW 直流调速装置旁边。没问题的。

(版主 慧星写的程序)

而且现场380V供电波形畸变的很厉害,都没有问题。

所以,变压器旁安装肯定不是原因。

这个LOGO就是以太网通讯,不需要使用那种PN的插头和PN电缆。就是使用质量好一些的5类、6类电缆和标准的水晶头即可。

如果摇动插头会出现通讯问题,大多是插头、电缆的质量问题。

你使用购买压接好的电缆也是可以的。

当LOGO配有模块时,不适合安装在有震动的柜体内。仅本体是不怕振动的!

如果你是使用12/24的LOGO,开关电压要选可靠的品牌。

如果你使用的是 230的,注意避免使用中性线(N),使用380/220隔离变压器。

以下是引用Zaxife在2020-11-19 13:50:11的发言 >6楼:1、这么大一个变压...

引用6楼详细内容:

1、这么大一个变压器在LOGO附近,简直作死啊。现在的设备都是快速通断,变压器就像个辐射源。

2、控制柜内强弱电布线肯定是乱走线的吧?强弱电肯定是相互交叉的吧?

3、接触器分布在最上面、出线端子在最下面,这么可怕的干扰遍布整个控制柜内部乱串你这是要搞事!

4、开关电源安装在控制柜侧面,你这是生产员工骂死你还说咋的?还说客户允许你在控制柜表面乱打孔?


一般控制柜元器件分布,从上到下分布是

第一行:总电源开关、变压器、直流电源、保险座等这些电源输入输出器件...

第二行:继电器、控制器等这些控制器件...

第三行:接触器等这些强电控制器件...

第四行:强电出线端子、弱电控制输入、弱电信号输入输出等...


然后走线方面,强电全部是在左侧线槽走线、弱电全部是在右侧线槽走线。这样尽量把强弱电干扰尽量降低,而不是乱走线到处是干扰!

网线尽量不要挤到线槽里面,干扰太大吃枣药丸。通讯线尽量用屏蔽线,且屏蔽层就近接到底板上。

这些都是TCP通讯,S7通讯也是主动-被动。道理是一样的。

当然,如果都是西门子装置,用S7 TCP最方便。

只是提醒你,网络插头、电缆只需要质量好一些的就行。例如:水晶头接点选镀金的、电缆选纯铜的。电缆抗干扰好不好,其实就是双绞线绞得紧不紧,密不密。

像你这个有附加模块的。当柜内存在接触器等震动的元件时,要导轨上夹紧。


我这儿从 0BA6开始用,现在都是0BA8,网络通讯上没看出来有啥问题。

倒是强烈建议你查看一下其他的DI电平之类的问题。

 

别用那个PN插头。不是给LOGO用的。

那个PN配的座,驱动上都是铝合金的。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

LOGO!

共有2404条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示