以下是引用老兵在2020-11-21 14:49:51的发言 >1楼

没看懂。                                   

兵版。


比如单相整流带平波电抗,带直流电机。 

触发角= 30度时, Ud0 = 0.9*0.866U2 = 0.78U2.  

如果某时刻直流系统未工作时,电机转速为n,EMF = Ud0 = 0.78U2, 并且触发角限制不得低于30度。 电枢内阻很小。


此时直流系统使能投入工作, 如果此时电机转速给定n, 使能直流装置。 由于反电动势的存在, 电机一开始在30度是不能正常完成触发的。 触发角度会被延迟到arcsin(0.78)。也就是说得等转速降低8%左右, 直流系统才能正常工作。