以下是引用kdrjl在2020-11-03 14:05:12的发言 >2楼

针对出口型的产品,比如境外的应用,我们还是用原装的西家传动电源产品。G120我们就用PM250作为驱动;S120我们就用SLM作为整-回电源。而国内,我们更喜欢在单传系统采用PM240-2+国产可逆电源的结构。更皮实耐用。


10年来,通过不断的磨砺、实际应用的验证,基本解决了西家传动与第三方外围设备的连接和使用。形成了一个高性价比的传动系统集成解决方案。


其实原装的西家传动电源,使用可靠性是没有问题的。问题出在现场环境上。在中国的现场环境,往往超出了在使用的西家传动产品防护等级,导致事故发生后,用户不去找原因,反而甩锅产品质量。而真正找到环境与防护等级矛盾的解决方案以后,现场的应用可靠性就显现出来了。 

单独的AFE直流母线系统应该问题不大,主要是做好滤波器避免发生电网干扰。


主要是2台以上的直流母线并联系统,这个比较讲究,第一2台的功率必须一样,第二两台AFE母线系统的电压必须同步。