作为分布式从站(仪表、驱动器……),虽然早就提出一网到底,但modbus rtu确实有顽强的生命力。

和DP、PN一样,分布式从站的数据也要分轮询和非轮询,比如控制字状态字必须是轮询,保证实时性,而参数一类读写用轮询就浪费cpu资源,比如修改变频器的加速和减速时间,这些就没必要轮询,只需在需要修改时读写一次就行,电子秤数据也是仅在需要时读取一次就行。