回复:s120变频器正反转问题探讨

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3956
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-22 08:00:54

13楼

展开查看
以下是引用streetvip在2020-05-01 02:29:57的发言 >楼主:根据行车双向多频率行驶,用s120变频器实现双方向多段速控制,现场用变频器实现正反转的控制是: DI0 = 0;DI1 = 0;电机停止; DI0 = 1;DI1 = 0;电机正转启动; DI0 = 0;DI1 = 1;电机反向启动。 这个正反转控制方式用mm440轻而易举的实现了,但是用s120尝试了多次没有调试成功,有人说用宏定义,但是查阅了s120说明书,没有找到相关宏文件资料,除了用宏,这种正反转怎么实现呢,跪求!!!

这不就是 正向点动, 反向点动吗。


两个DI直接连接到Jog控制位。

P1058, P1059一设定。 完事。  简单粗暴。