加软化保证两个一起使劲, 会有个转速同步平衡点。 但是转矩会不同。 能应急用。
引用4楼详细内容:
本人小白,软化 饱和我得先查查啥意思,另外从机v/f控制会不会导致主从速度更不同步了,异响更大
引用3楼详细内容:
我倒是有个思路。
主机编码器速度环,从机SLVC;
主机软化, 从机速度饱和,转矩限幅;
或者直接干脆点:
主机编码器速度环 + 软化, 从机速度V/F + 软化。
应该可以。 最起码不影响使用, 给你处理编码器争取时间。