是不是要加上每次都初始化数据一次,然后再传数据进去
Modbus TCP 不是 Modbus RTU 它没有通讯模块,是自身的网口!没有初始化(传送配置到模块 Load)一说。
当首次调用 服务器/客户端 FB时,就占用那个连接ID 使用该FB背景DB参数(IP、Port等)建立双方的连接。直到Disconnect置一时断开。期间,即便是物理网络断了;一旦恢复,FB会自动重新建立连接。不用你管。很方便的。
此外,作为MB TCP客户端,如果不在意丢数据,是可以随时变更数据、连续发送不发生连接错误的。
(这句话意味着,不管Done状态,连续变更通讯数据是没问题的!这在MB RTU中是不可以的。)