以下是引用向上的心在2020-11-22 19:35:10的发言 >6楼

为什么在1500中同样是TEMP可以正常运行?这种用法我是想通过自加写定时器,在1500中我是测试过的,是没有问题的,但是在1200中不可以

谢谢

已经说的很明白了,不能这么使用。


这个不是1500/1200的问题,1500也许你程序再多写一些就又不正常了。之所以现在看起来正常是概率问题。


TEMP 只在一个周期以内有效,不可能使用来作保持使用的,这个数据下一个周期时可能是0,可能是100,等等。