以下是引用HUANGZE75在2020-08-22 12:38:24的发言 >14楼

能否手画画一个简单电路图比较好理解你的意思及方法。

以下是引用指路在2020-07-24 23:29:00的发言 >12楼:目前,比较简单和实...

引用12楼详细内容:

目前,比较简单和实用的办法,就是把控制回路的电压380变成380加上36来用。启动结束后再变为380.

克服在电动机启动的时候产生的电压降。

具体电路由150VA的控制变压器解决。

他的意思是启动时串联一个同相位的36VAC. 这个思路不错。


其实, 你可以买个升压变压器, 升高10%的控制电压。一样的道理。