1)新到的128M的 micro SD卡到了 ,格式更改成FAT 32的格式,然后格式化,只放进V2.5版本的固件文件,断电插进PLC中,上电后,run灯和stop灯交替闪烁几次后,最后stop一只闪烁,断电拔卡,上电后更新完成V2.5版本

2)不清楚为啥之前的16G的内存卡不行,16g的内存卡也是按照这个操作的

大家要是以后也遇到这样的问题,多换几个不同大小的内存卡试试吧。