问题的确有点怪,首先可以肯定同步电源相位应该没问题,因为正组桥和反组桥同步电源的相位是相同的。(如果同步电源接错,使能后轻则主断路器马上跳闸,重则快熔全烧。)
另外可以肯定的一点是,4Q的装置正向运行的时候反组桥也是工作的。
检查反组脉冲线,G/K有无接错,21、23、25、24、26、22有无接错。
脉冲经隔离板供电电源是什么方式?建议更换为SIEMENS的SITOP电源或线性电源。
建议用示波器先观察6ra70装置的12#、13#端子的直流脉动波形,6个波头整齐才为正常。
疑问:反向运行为何不直接给定负值?