S7-1200与上位机通信,SIMATIC NET或者PC ACCESS这两个软件算不上驱动,可以算作数据桥梁,SIMATIC NET或者PC ACCESS把S7-1200数据读取到该软件,这两个软件作为OPC 服务器,上位机作为OPC 客户端将OPC 服务器读取到上位机,写入也是类似的,上位机作为OPC 客户端将数据写入至OPC 服务器,也就是SIMATIC NET或者PC ACCESS,然后SIMATIC NET或者PC ACCESS将数据写入S7-1200

所谓WinCC包含S7-1200驱动的意思是,WinCC直接访问S7-1200数据,不需要什么中介桥梁

昆仑通泰我们没有用过,通过刚才那两个帖子链接看来,应该是包含S7-1200驱动的,但是是否好用,我们这边无法帮您做判断,因为这属于昆仑通泰的问题了

我们建议客户第三方软件或者HMI等访问S7-1200使用开放协议,例如OPC 、MODBUS TCP这种,但很多时候客户都是用软件或者HMI自带的驱动,就是说通过前面提过的破解S7协议直接访问S7-1200