回复:调试PN-IO通讯遇到的网络风暴问题

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2127
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-11-25 10:44:06

7楼

展开查看
以下是引用Letham在2020-11-24 16:35:46的发言 >2楼

当TCP数据包过多的时候,普通交换机就会出现PN IO站点闪断的问题了!所以,老实点使用专用的PN 交换机!

全厂只有这一个节点用了PN-IO,百兆光纤网也是自控专用,暂时没发现问题。这次问题的原因是恢复光纤的时候把属于两个光口的光纤插反了,造成网络瘫痪。