我觉得不行:

根据国标 《GB/T5226.1-1996 - 工业机械电气设备第一部分通用技术条件》 中对 急停应该属于0类或者1类停车 ,0类 1类停车中规定在电动机停止后应当切断电动机电源。

如果急停只是断开STO段子,相当于给变频器扭矩限幅,限幅为0, 并没有断开动力电源,不满足国标规范。


心之所向,素履以往。