以下是引用yming在2020-11-26 11:19:40的发言 >9楼

没用过1200与第三方做Modbus RTU通讯,至今也搞不明白,为啥第三方的寄存器地址要加一?

用西门子驱动也可以用Modbus RTU,参数的地址映射都是定义好的,40100对应哪个参数。直接成功;没有遇到过这类问题。


回头搞个第三方的Modbus RTU试试。上次有位网友用风速仪,我也用,但我用4-20毫安信号。

关于与第三方数据区加1,也有不加1的,这个确实没有什么所谓的规律,全凭第三方的使用说明手册。

我在论坛上发的s7-1200与富士温控仪(目前富士温控仪已经升级版本)贴子中,富士温控仪就是用直接数据地址的,不需要加1.

此。

我测试其它第三方通讯时,从来不纠结这些。

先拿一个简单的开始数据,容易在手册中查到的数据,先验证一下,如果通讯正常,就不加1,反之,加1再测试,过多的顾虑反而会影响到自己的思路,这是我个人纯粹的理解。