在遥控器上增加一个选择开关控制切换遥控、PLC控。

当切换为遥控时由遥控手柄上的正反转按钮控制变频器;当切换为PLC控制时,切换到PLC的Q控制正反转,PLC的AQW控制变频器的AI1给定速度。

反正就是别用通讯!!!

ACS510变频器标准宏应用时,只要恒速的DI没有输入默认会选择AI1的0~10V输入转换为输出频率的。遥控时同时使能恒速的DI;PLC控制时断开恒速DI就可以了。非常简单的应用,比西门子简单太多太多了。