回复:这个程序,我错在哪了?

已锁定

马纳个峰

  • 帖子

    150
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2018-10-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-11-26 13:25:26

12楼

因为plc是自上而下扫描的,你m10.0在定时器接通后就复位了,而你m10.0的常开触发的程序在复位程序的下面,所以在一个扫描周期中,当plc扫描到第二段之前,你的m10.0已经触发复位了,所以第二段程序永远不可能触发。