因为plc是自上而下扫描的,你m10.0在定时器接通后就复位了,而你m10.0的常开触发的程序在复位程序的下面,所以在一个扫描周期中,当plc扫描到第二段之前,你的m10.0已经触发复位了,所以第二段程序永远不可能触发。